Здравствуйте. Хотел бы узнать верны ли мои рассуждения.
Кинотеатр на втором этаже комплекса. Три помещения - "Администрация" (2.26, 2.27, 2.28). см. рис.
Моя задача воздушное отопление, общеобменная вентиляция и кондиционирование. Экспертиза.
Дело в том, что в смежных помещениях с тремя помещениями ("Администрация" - 2.26, 2.27, 2.28) я проектирую воздушное отопление + ОВиК, сверху кинопроекторная - воздушное отопление + ОВиК, снизу 1 этаж - воздушное отопление + ОВиК.
Получается у этих трех помещениях нет теплопотерь.(?)
Нет теплопотерь - не надо делать отопление ???
Skaramush
13.1.2015, 10:04
А с чего получается "нет теплопотерь"?
Цитата(Skaramush @ 13.1.2015, 10:04)

А с чего получается "нет теплопотерь"?
Это предположение. В этом и не могу толком разобраться.
Можно сказать,что окружены теплыми помещениями со всех шести сторон.
Skaramush
13.1.2015, 10:41
Так смотрите температуры в смежных помещениях.
Цитата(Skaramush @ 13.1.2015, 10:41)

Так смотрите температуры в смежных помещениях.
Можно по подробнее?
я отапливаю эти помещения. в них +18С.
Skaramush
13.1.2015, 10:56
Какие "эти"? У Вас есть три офисных, коридор и кинозал. В них разные нормативные температуры. Их и смотрите.