Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Необходимо ли воздушное отопление ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
sub4cus
Здравствуйте. Хотел бы узнать верны ли мои рассуждения.

Кинотеатр на втором этаже комплекса. Три помещения - "Администрация" (2.26, 2.27, 2.28). см. рис.
Моя задача воздушное отопление, общеобменная вентиляция и кондиционирование. Экспертиза.

Дело в том, что в смежных помещениях с тремя помещениями ("Администрация" - 2.26, 2.27, 2.28) я проектирую воздушное отопление + ОВиК, сверху кинопроекторная - воздушное отопление + ОВиК, снизу 1 этаж - воздушное отопление + ОВиК.

Получается у этих трех помещениях нет теплопотерь.(?)
Нет теплопотерь - не надо делать отопление ???
Skaramush
А с чего получается "нет теплопотерь"?
sub4cus
Цитата(Skaramush @ 13.1.2015, 10:04) *
А с чего получается "нет теплопотерь"?

Это предположение. В этом и не могу толком разобраться.
Можно сказать,что окружены теплыми помещениями со всех шести сторон.
Skaramush
Так смотрите температуры в смежных помещениях.
sub4cus
Цитата(Skaramush @ 13.1.2015, 10:41) *
Так смотрите температуры в смежных помещениях.


Можно по подробнее?
я отапливаю эти помещения. в них +18С.
Skaramush
Какие "эти"? У Вас есть три офисных, коридор и кинозал. В них разные нормативные температуры. Их и смотрите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.